Тогда действуете по плану, описанному в третьем абзаце моего предыдущего сообщения.
Только я не пойму, зачем городить какое-то увеличение мощности? Вы подключены уже к сети, проходящей по территории вашего СНТ? Мощности ТП (трансформаторной подстанции), от которой получает питание СНТ хватает для питания вашего всего СНТ? Дефицит мощности отсутствует?
Если на все эти вопросы ответ "да", то потребляйте сколько хотите. У вас же не установлен на вводе ОМ (ограничитель мощности)? И сечение алюминиевых проводов спуска от опоры до ввода не менее 16 мм2 (в соответствии с ПУЭ)?
При алюминии в 16 мм2 максимально допустимый длительный ток (по памяти, лень лезть таблицы смотреть) 144 А. Хватит вам за глаза.
Ага, пока писал, вы написали разъяснения.
Теперь понятнее проблема.
Пойдём по порядку.
1. Если напряжение падает до 130 В
2. Энергетики полностью правы, к сожалению. К вашему участку нет земли свободной от владельцев, по которой они могли бы протянуть отдельную линию к вам. Согласовывать со всеми владельцами всех участков в 6 соток, платить за аренду земли, на которой установлены опоры, над которыми проходят провода (охранная зона ВЛ 0,4кВ — участок земной поверхности и воздушного пространства на расстоянии 2 м от проекции крайних проводов при их неотклонённом положении (Охрана труда при эксплуатации электроустановок), а строительство в охранной зоне ВЛ 0,4кВ разрешается только при согласовании с владельцем электросетей, поэтому все постройки автоматом станут незаконными, как только будет построена такая линия
P. S. Как я счастлив, что на территории, обслуживаемой моим РЭСом, нет ни одного СНТ, СОТ, ДСК и прочих подобных организаций