Yopopotam писал(а):
Кабан писал(а):...Электротехнику учили,
чем в трехфазной сети нагрузка на ноль от Вашей схемы с генератором будет отличаться понимаете?
Не учил.
Не понимаю. Чем?
Если Вы обращали внимание, в силовых кабелях сечение трех фазных проводов всегда больше чем нулевого. Связано это с тем, что в трехфазной сети по нулевому проводу протекает ток близкий к значению разницы токов фаз. То есть если у Вас две фазы нагружены током в 100А, а третья 101А (естественно, имеется в виду соединение нагрузки "звездой"), ток через нулевой провод потечет значением в 1А. Если же Вы все три фазы собираете в одну кучу, то через нулевой провод в этом случае Вы пропускаете ток в 301А.
Raketchik! писал(а):Я бы не путал ноль от столба и ноль от генератора, ибо в нуле запросто может быть сколько - то <десятков> вольт, и нулю генератора тоже надо куда-то уходить.
P.S. Я не электромонтер, хотя до киловольта имел допуск.
Лучше б, Саш, ты электротехнику учил, а не допуск получал.
Yopopotam писал(а):Вот еще одно мнение.
Самое страшное, что даже в вопросах силовой электрики рулит некая статистика на мнениях. Уж в данном случае старенький учебник по электротехнике был бы куда полезнее...
alkozlov писал(а):Хрень полная!!! Гораздо проще поставить рубильник на все 3 фазы и ноль! А на вход со столба повесить контрольную лампу, которая загорится при появлении напруги!!!
P.S. Три фазы между собой коротить нельзя!!!
Воистину хрень полная.
ol писал(а):Нужен простой 3х фазный переключатель ножевого типа.
Нельзя коротить фазы которые идут со столба, а то что пошло в дом, можно.
Ну да. Надо исключить момент "встречного включения" столб-генератор. А я подумал, что страшным словом "рубильник" на картинке что-то подобное и обозначено... Или я неправ?
alkozlov писал(а):Я не понимаю, зачем закорочены 3 фазы перед генератором?
Генератор - однофазный.
P.S.
Yopopotam писал(а):Вот, сваял. Как-то так думаю (см. первый пост).
Между генератором и рубильником, а также между столбом и рубильником, естественно, стоят соответствующие автоматы. А перед столбовым автоматом еще и счетчик, однако на схеме их указывать не стал, ибо речь не о них.
Я бы сделал точно так же. Ноль бы не рвал, а учитывая вышесказаное, увеличил бы его сечение. Себе бы сделал так.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.