Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Со столба приходит три фазы и ноль. В доме они равномерно раскиданы, а из трехфазных потребителей только электропечка в сауне.
От генератора идет фаза, ноль, земля. Мощность 6.5кВт.
Есть мысль поставить реверсивный рубильник трехполюсный, замкнув все три фазы на входе от генератора и каждый из фазовых выходов со столба с соответствующим фазовым выходом с генератора.
Таким образом, в режиме "столб" три фазы входит и выходит, а в режиме "генератор" одна фаза входит, а по трем проводам выходит. Естественно, при запитке от генератора трехфазной печкой пользоваться не буду.
А теперь главный вопрос. Фазы разрываем по приведенному описанию. А надо ли разрывать (переключать) НОЛЬ при таком варианте подключения генератора или же ноль от генератора и ноль со столба могут вечно и мирно сосуществовать на одной шине?
PS Ежеличо, ноль с землей у меня нигде не контачит. (Типа ТТ)
От генератора идет фаза, ноль, земля. Мощность 6.5кВт.
Есть мысль поставить реверсивный рубильник трехполюсный, замкнув все три фазы на входе от генератора и каждый из фазовых выходов со столба с соответствующим фазовым выходом с генератора.
Таким образом, в режиме "столб" три фазы входит и выходит, а в режиме "генератор" одна фаза входит, а по трем проводам выходит. Естественно, при запитке от генератора трехфазной печкой пользоваться не буду.
А теперь главный вопрос. Фазы разрываем по приведенному описанию. А надо ли разрывать (переключать) НОЛЬ при таком варианте подключения генератора или же ноль от генератора и ноль со столба могут вечно и мирно сосуществовать на одной шине?
PS Ежеличо, ноль с землей у меня нигде не контачит. (Типа ТТ)
Yosan Excalibur / KL 500 / Lemm AT-2001 Turbo, Yaesu FT-8800R / Opek VU-1503 (вся аппаратура от Кабана)
Позывной соответствует нику
Позывной соответствует нику
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Если я всё правильно понял, то однозначно ноль не разрываем.
- Кабан
- Человек с паяльником
- Сообщения: 10806
- Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:54
- Город: Химки м.о.
- Страна: Россия
- Откуда: Химки. Координаты здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=39
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
А хренли его рвать?
P.S. При таком подключении через нулевой провод будет протекать ток до 30-ти ампер. Рекомендую учесть при выборе сечения (уж никак не менее 4мм.кв.).
P.S. При таком подключении через нулевой провод будет протекать ток до 30-ти ампер. Рекомендую учесть при выборе сечения (уж никак не менее 4мм.кв.).
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
4 квадрата- это критический минимум, и то при условии одинарного провода проложенного не в трубе, для спокойствия души я бы выбрал никак не меньше 10 квадратов.
- Кабан
- Человек с паяльником
- Сообщения: 10806
- Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:54
- Город: Химки м.о.
- Страна: Россия
- Откуда: Химки. Координаты здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=39
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
МОНГОЛ, ПУЭ рулят. 6 максимум. Дальше гигантомания...
P.S. Силовой электромонтаж - одна из профессий...
P.S. Силовой электромонтаж - одна из профессий...
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
- Yopopotam
- 200 Watt
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 21:04
- Город: Москва
- Страна: Россия
- Откуда: Московская область
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Уточню.
1. Вырубили свет в поселке.
2. Завел генератор, переключил рубильник.
3. Пью пиво (из холодильника, при свете).
4. В поселке дали электричество.
... на данном этапе фазы со столба и от генератора разомкнуты, а ноли - нет...
5а. Продолжаю пить пиво, пока не дойдет, что можно выключать генератор.
5б. Ношусь по участку, как в жопу ужаленный с огнетушителем, считаю убытки и т.п.
Какой вариант по п.5 наиболее вероятен?
2МОНГОЛ, 27А автомат от генератора, 4мм, думаю, достаточно.
1. Вырубили свет в поселке.
2. Завел генератор, переключил рубильник.
3. Пью пиво (из холодильника, при свете).
4. В поселке дали электричество.
... на данном этапе фазы со столба и от генератора разомкнуты, а ноли - нет...
5а. Продолжаю пить пиво, пока не дойдет, что можно выключать генератор.
5б. Ношусь по участку, как в жопу ужаленный с огнетушителем, считаю убытки и т.п.
Какой вариант по п.5 наиболее вероятен?
2МОНГОЛ, 27А автомат от генератора, 4мм, думаю, достаточно.
Yosan Excalibur / KL 500 / Lemm AT-2001 Turbo, Yaesu FT-8800R / Opek VU-1503 (вся аппаратура от Кабана)
Позывной соответствует нику
Позывной соответствует нику
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
5а.
Если автомат исправен, тогда вполне нормально будет.
Если автомат исправен, тогда вполне нормально будет.
- Кабан
- Человек с паяльником
- Сообщения: 10806
- Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:54
- Город: Химки м.о.
- Страна: Россия
- Откуда: Химки. Координаты здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=39
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
5А
P.S. Автомат-то ведь фазы защищает? Электротехнику учили, чем в трехфазной сети нагрузка на ноль от Вашей схемы с генератором будет отличаться понимаете?
P.S. Автомат-то ведь фазы защищает? Электротехнику учили, чем в трехфазной сети нагрузка на ноль от Вашей схемы с генератором будет отличаться понимаете?
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
Хороший парень - это не профессия...
"Давай попробуем сделать хорошо, плохо и так получится"(С) Мой дед.
8 903 519 3670 Пётр.
- levsha
- KiloWatt
- Сообщения: 5582
- Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 19:53
- Город: Челябинск
- Страна: Россия
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Раскурочить старый бесперебойник...
8-919-3О-50-777
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Переведи на понятный язык???levsha писал(а):Раскурочить старый бесперебойник...
- Yopopotam
- 200 Watt
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 21:04
- Город: Москва
- Страна: Россия
- Откуда: Московская область
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Вот, сваял. Как-то так думаю (см. первый пост).
Между генератором и рубильником, а также между столбом и рубильником, естественно, стоят соответствующие автоматы. А перед столбовым автоматом еще и счетчик, однако на схеме их указывать не стал, ибо речь не о них.
Между генератором и рубильником, а также между столбом и рубильником, естественно, стоят соответствующие автоматы. А перед столбовым автоматом еще и счетчик, однако на схеме их указывать не стал, ибо речь не о них.
Не учил. Не понимаю. Чем?Кабан писал(а):...Электротехнику учили, чем в трехфазной сети нагрузка на ноль от Вашей схемы с генератором будет отличаться понимаете?
Yosan Excalibur / KL 500 / Lemm AT-2001 Turbo, Yaesu FT-8800R / Opek VU-1503 (вся аппаратура от Кабана)
Позывной соответствует нику
Позывной соответствует нику
- levsha
- KiloWatt
- Сообщения: 5582
- Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 19:53
- Город: Челябинск
- Страна: Россия
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
В бесперебойнике при отключении внешнего питания происходит переключение на АКБ , и с нее преобразуется обратно в 220в.Вот и использовать как выключатель его ...
8-919-3О-50-777
-
- 200 Watt
- Сообщения: 853
- Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 12:31
- Город: Москва
- Страна: Россия
- Откуда: Москва
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Я бы не путал ноль от столба и ноль от генератора, ибо в нуле запросто может быть сколько - то <десятков> вольт, и нулю генератора тоже надо куда-то уходить. Бесперебойник такую мощь не потянет, наверное надо искать какой-нибудь автомат в электромонтаже.
P.S. Я не электромонтер, хотя до киловольта имел допуск.
P.S. Я не электромонтер, хотя до киловольта имел допуск.
Реальная надпись на автоэвакуаторе: "Все на жёлтый! Нам нужна работа."
- Yopopotam
- 200 Watt
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 21:04
- Город: Москва
- Страна: Россия
- Откуда: Московская область
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
levsha, ход мысли понятен, однако городить автоматику и стартер к генератору мне пока резона нет, ибо отключение электричества у нас редкость.
Рубильник трехполюсный, как на схеме, закуплен, провод ВВГ 4х4 от генератора к рубильнику (на щитке) под землю закопан.
Подожду еще решение коллективного разума, потом пойду подключать
Рубильник трехполюсный, как на схеме, закуплен, провод ВВГ 4х4 от генератора к рубильнику (на щитке) под землю закопан.
Вот еще одно мнение.я бы не путал ноль от столба и ноль от генератора, ибо в нуле запросто может быть сколько - то ?<десятков> вольт, и нулю генератора тоже надо куда-то уходить.
Подожду еще решение коллективного разума, потом пойду подключать
Yosan Excalibur / KL 500 / Lemm AT-2001 Turbo, Yaesu FT-8800R / Opek VU-1503 (вся аппаратура от Кабана)
Позывной соответствует нику
Позывной соответствует нику
- alkozlov
- KiloWatt
- Сообщения: 4007
- Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 9:33
- Город: Уфа
- Страна: Россия
- Откуда: Уфа ,Александр (зовут меня так), "Зеленый Крокодил"
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь грамотных людей по подключению генератора
Хрень полная!!! Гораздо проще поставить рубильник на все 3 фазы и ноль! А на вход со столба повесить контрольную лампу, которая загорится при появлении напруги!!!Yopopotam писал(а):
P.S. Три фазы между собой коротить нельзя!!!
RV9WMQ УКВ
Зеленый Крокодил CB В17EFM
СКА Б-2908 Vertex VX-2500 (VHF) Anli AW-6
Suzuki Samurai MJ-550, AT-73, KL-203, Vertex VX-2000V, Anli AW-6
Opel Monterey Yosan Excalibur KL-300 (Кабан Limited Edition) "Фудзияма" (levsha Incorporated)
Yaesu FT-1802 Anli AW6
Yaesu VX-6R
Зеленый Крокодил CB В17EFM
СКА Б-2908 Vertex VX-2500 (VHF) Anli AW-6
Suzuki Samurai MJ-550, AT-73, KL-203, Vertex VX-2000V, Anli AW-6
Opel Monterey Yosan Excalibur KL-300 (Кабан Limited Edition) "Фудзияма" (levsha Incorporated)
Yaesu FT-1802 Anli AW6
Yaesu VX-6R